您的当前位置:主页 > 技术文档 >

变压器从哪几个方面注意保护

2016-11-04 点击量:379 字体:大 中 小
分享到:

  电力变压器主要由铁心及绕在铁心上的绕组构成。为保证各绕组之间的绝缘,以及铁心、绕组的散热需要,将铁心及绕组置于装有变压器油的油箱中。而变压器各绕组间的两端则通过绝缘套管引导变压器的壳体之外。

变压器厂家

  电力变压的故障可以分为油箱内部故障和油箱外部故障两类。油箱内部故障主要有绕组的相间短路、单相绕组部分线匝之间发生的匝间短路、单相绕组通过外壳发生的单相接地短路,以及铁芯损坏等。变压器油箱内的故障十分危险,由于油箱内充满了变压器油,故障后强大的短路电流使变压器油急剧的分解气化,可能产生大量的可燃性瓦斯气体,很容易引起油箱爆炸。油箱外故障主要是套管和引出线上发生的相间短路和接地短路。

  2.变压器不正常运行状态

  电力变压器不正常的运行状态主要包括变压器外部短路故障引起的过电流、负荷长时间超过额定容量引起的过负荷、风扇故障或漏油等原因引起冷却能力的下降等。对于中性点非直接接地运行的变压器,外部接地短路时可能造成变压器中性点过电压,威胁变压器的绝缘。对于大容量变压器,因铁心额定工作磁通密度与饱和磁通密度比较接近,所以当外部过电压过高或频率降低时容易发生过激磁。

  3.变压器保护配置的基本原则

  瓦斯保护

  瓦斯保护用来反应变压器油箱内部所产生的气体或油流而动作,它可以防御变压器油箱内的各种短路故障和油面降低,且具有很高的灵敏度。瓦斯保护有重瓦斯和轻瓦斯之分。一般重瓦斯反应的是变压器内部油流速度,保护动作于跳开变压器各侧电源断路器,轻瓦斯保护反应的是变压器内部气体容积,保护动作于信号。

  容量在800kVA及以上的油浸式变压器和400kVA以上的车间内油浸式变压器,均应装设瓦斯保护。对于带负荷调压的油浸式变压器的调压装置也应装设瓦斯保护。

  纵差保护或电流速断保护

  6300kVA及以上并列运行的变压器,10000kVA及以上单独运行的变压器,发电厂厂用或工业企业中自用6300kVA及以上重要的变压器,应装设纵差保护。其他电力变压器,应装设电流速断保护,其过电流保护的动作时限应大于0.5S。对于2000kVA以上的变压器,当电流速断保护灵敏度不能满足要求时,也应装设纵差保护。纵差保护用于反应电力变压器绕组、套管及引出线发生的短路故障,其保护动作于跳开变压器各电源侧断路器并发相应信号。